1. Princip rada
Rješenje koristi COF zaslon DMG80480F070_01WTR, koji koristi T5L čip kao glavnu kontrolu za primanje i obradu podataka o opskrbi vodom prikupljenih od strane senzora, pokretanje LCD zaslona za prikaz podataka i upravljanje pretvaračem za podešavanje brzine motora pumpe kako bi se postigla stalan i stabilan učinak vodoopskrbnog sustava.Postoje neuobičajene funkcije upozorenja i podešavanja opskrbe vodom s dijeljenjem vremena.
2. Dizajn sheme
(1) Blok dijagram sheme
(2) Blok dijagram hardvera
(3) Dizajn DGUS GUI sučelja
(4) Dizajn strujnog kruga
1.AD
Uglavnom prikuplja konvencionalne senzore 4-20MA/0-5V, pretvara tip napona i struje u 0-3V, a nakon izračuna AD može dobitiodgovarajući podaci senzora.
AD referentni kod
2.DA
PWM se koristi za kontrolu analognog napona i šalje upravljački signal 0-10 V kroz operacijsko pojačalo.
Shema otkrivanja istosmjerne struje
Shema DC hardvera
DC referentni kod
3.IO ulazna sekcija
Uglavnom ulazi optokaplera, T5L otkriva odgovarajuće promjene razine.
IO hardverska shema
IO ulaz referentni kod
4.IO izlaz
IO glavni Darlingtonov tranzistor daje upravljačke releje, a IO kontrolira visoke i niske razine.
Shema hardvera releja
Referentni kod releja
5.RTC
RX8130, 2-žična komunikacija.
RTC hardverska shema
RTC referentni kod
6.485
Uglavnom koristite hardver za kontrolu pinova za slanje i primanje.
485 Shema hardvera
7.PID
Uglavnom se koristi pozicijski PID algoritam, izlaz je ograničen, obratite pozornost na zasićenost integralnog člana, a rezultat je kontrola analognog napona za PWM.
8.Ostali kodovi
Automatsko podešavanje početnog tlaka prema vremenu.
Vrijeme objave: 30. studenoga 2022